PANДата: Четверг, 24.12.2015, 18:42 | Сообщение # 1
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Пути решения по устранению Конфликта подсветки в выключателях с светодиодными лампами в люстрах , бра  и т.д.

1.Использовать хорошие диммируемые LED лампы (полный аналог лампы накаливания)
2.В монтажную коробку с выключателем подать Ноль через свободный провод и вместо "выкл" использовать "переключатель"
3.При покупке LED ламп опытным путём проверить работу с выкл с подсветкой. (на рынке есть недорогие но качественные LED лампы типа Экономка, например при установке MR16 7W Этого производителя Конфликта не было.
4.Использовать блоки компенс. мощности БК300НТ (устанавливаються параллельно линии освещения в конец цепочки ламп) - 450 руб.
 
PANДата: Четверг, 08.09.2016, 10:58 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата PAN ()
Пути решения по устранению Конфликта подсветки в выключателях с светодиодными лампами в люстрах , бра и т.д.
5.Включить параллельно лампе сопротивление R-10кОм, таким образом создав ток утечки........(работает не всегда и не совсеми лампами)
 